問題
選択肢
- 1無負荷時に回路を機械的に切り離す
- 2雷サージを大地へ放電する
- 3進相用コンデンサの突入電流を抑制する
- 4負荷電流のほか短絡・地絡などの事故電流を遮断する
正解
4. 負荷電流のほか短絡・地絡などの事故電流を遮断する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、高圧交流遮断器(CB)は通常の負荷電流に加えて短絡電流や地絡電流などの事故電流を安全に遮断(開閉)する機器である。理由は、過電流継電器(OCR)や地絡継電器(GR)からの動作信号を受けてトリップコイルが働き、アークを消弧しながら大電流を遮断するよう設計されているからである。誤答を検討すると、無負荷時に回路を切り離すのは断路器(DS)、雷サージを大地へ放電するのは避雷器(LA)、進相コンデンサの突入電流抑制は直列リアクトル(SR)の役割であり、いずれも遮断器とは機能が異なる。CB形の受電設備では、CBが負荷電流と事故電流の両方を遮断する主遮断装置として保護の中核を担うと位置付けて覚える(主遮断装置にCBを使わないPF・S形では、短絡電流は高圧限流ヒューズ(PF)が遮断し、負荷電流の開閉は高圧交流負荷開閉器(LBS)が受け持つ)。