電工一種に戻る
練習問題難易度:

第一種電気工事士 一問一答練習問題 第302問

問題

高圧受電設備で発生した事故が電力系統側へ波及するのを防ぐため、責任分界点付近に設けられ、過電流ロック機能を備えることもある開閉器はどれか。

選択肢

  1. 1断路器(DS)
  2. 2計器用変圧器(VT)
  3. 3直列リアクトル(SR)
  4. 4地絡方向継電装置付高圧交流負荷開閉器(DGR付PAS/UGS)

正解

4. 地絡方向継電装置付高圧交流負荷開閉器(DGR付PAS/UGS)

詳しい解説を見る

解説

結論として、波及事故防止のため責任分界点付近に設けるのは地絡方向継電装置付の高圧交流負荷開閉器(架空引込はPAS、地中引込はUGS)である。理由は、これらは構内地絡を方向判別して自構内事故時のみ自動開放し、さらに短絡事故では系統側の停電を待って開放する過電流ロック(SOG)機能を併せ持つことで、需要家の事故を構内で局限し電力会社の配電線への波及を防ぐからである。誤答を検討すると、断路器(DS)は無電流時の切離し専用で自動遮断機能がない。計器用変圧器(VT)は電圧計測用、直列リアクトル(SR)はコンデンサ回路の高調波・突入対策用で、いずれも波及防止の開閉器ではない。PAS/UGSとSOG制御は責任分界点保護の中核知識である。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。