問題
選択肢
- 1負荷電流を流したまま蓋を開いてヒューズを抜き取る
- 2上流の開閉器で電源を切り、無充電・無電流を確認してから操作する
- 3充電中に素手でヒューズ筒を引き抜く
- 4地絡継電器を動作させてから交換する
正解
2. 上流の開閉器で電源を切り、無充電・無電流を確認してから操作する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、高圧カットアウトのヒューズ交換は上流の区分開閉器などで電源を切り、検電して無充電・無電流であることを確認してから行うのが安全上の正しい手順である。理由は、ヒューズ交換ではふたを開けてヒューズ筒を取り外し、ヒューズを付け替える作業を伴うため、電源側が充電されたままでは、充電部への接近による感電や、開閉時のアークによる火傷・短絡といった重大事故を招くおそれがあるからである。なお、箱形の高圧カットアウトには、ふたを操作棒で開閉して定格内の負荷電流を開閉できる製品もあるが、それは開閉器としての操作であり、ヒューズの交換は上流で電源を切り、無充電を確かめてから行う。誤答を検討すると、負荷電流を流したまま蓋を開いてヒューズを抜き取る・充電中に素手でヒューズ筒を引き抜くといった手順は、電源側が充電されたままヒューズを扱う活線作業に等しく、極めて危険で誤り。地絡継電器を動作させて交換するという手順は無関係かつ不適切。高圧機器の保守は「上流で切る→検電→接地→作業」の基本フローを徹底することが第一種電気工事士に求められる安全意識である。
一問一答
全420問を繰り返し学習