問題
キュービクル式高圧受電設備の外箱(きょう体)に施す接地工事として正しいものはどれか。
選択肢
- 1A種接地工事
- 2B種接地工事
- 3C種接地工事のみ
- 4接地は不要
正解
1. A種接地工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、キュービクルの外箱(金属製きょう体)には高圧機器の金属製外箱として原則A種接地工事を施す。理由は、内部に高圧充電部を収める金属箱は、絶縁劣化や地絡で外箱が充電された場合に外箱の対地電圧上昇を抑えて感電を防ぐ必要があり、高圧機器の外箱に要求されるA種接地(接地抵抗10Ω以下)が適用されるからである。誤答を検討すると、B種は変圧器の混触防止(低圧側中性点等)の接地で外箱の保護接地ではない。C種は300Vを超える低圧機器の外箱接地で高圧きょう体には該当しない。「接地不要」は感電防止の観点から明確に誤り。キュービクルでは外箱A種接地に加え、内部の変圧器低圧側B種、低圧機器C/D種など複数種別の接地を適切に施工・分離することが求められる。
一問一答