問題
選択肢
- 115Aのみ
- 220A(定格電流20A以上30A以下)
- 340A
- 450A
正解
2. 20A(定格電流20A以上30A以下)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電気設備の技術基準の解釈第149条(149-3表)や内線規程では、分岐回路を保護する過電流遮断器の定格ごとに使用できるコンセントの定格が定められており、30A分岐回路には定格20A以上30A以下のコンセント(定格電流20A未満の差込みプラグが接続できるものを除く)を用います。15Aコンセントは30A分岐回路には使えません(20A配線用遮断器の分岐回路であれば、20A以下のコンセントとして使えます)。40A・50Aのコンセントは30A分岐回路で使える範囲を超えており、回路の容量を超える負荷がつながれるおそれがあるため不適切です。一般的な対応は、20A配線用遮断器の分岐回路には20A以下、30A分岐回路には20〜30A、40A回路には30〜40Aといった具合に、遮断器定格に応じてコンセント定格を選ぶことが要点です。電線太さも回路ごとに最小値が決まっています。