問題
高圧受電設備の地絡保護に用いられ、地絡(漏電)電流を検出するための機器はどれか。
選択肢
- 1変流器(CT)
- 2零相変流器(ZCT)
- 3計器用変圧器(VT)
- 4直列リアクトル(SR)
正解
2. 零相変流器(ZCT)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
零相変流器(ZCT)は三相の電線を一括して貫通させ、正常時は零となる三相電流の和(零相電流)を検出する機器で、地絡が生じたときに流れる零相電流を地絡継電器(GR・DGR)へ送り遮断させます。変流器(CT)は各相の負荷電流(過電流保護)検出、VTは電圧変換、SRは高調波抑制用で地絡検出は行いません。地絡保護=ZCT+地絡継電器、過電流保護=CT+過電流継電器、という組合せを区別して押さえることが要点です。
一問一答
全420問を繰り返し学習