問題
抵抗が三角結線(Δ結線)で、各相の抵抗が30Ωである。これを線間電圧200Vの三相交流に接続したときの線電流[A]に最も近いものはどれか。
選択肢
- 13.85A
- 26.67A
- 311.5A
- 420A
正解
3. 11.5A
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
Δ結線では相電圧=線間電圧なので、各相電流(相電流)はIp=200÷30≒6.67Aです。線電流は相電流の√3倍なのでIL=√3×6.67≒1.73×6.67≒11.5Aとなります。相電流の6.67Aをそのまま答えると誤り、√3で割ると3.85Aになります。Δ結線は線電流=√3×相電流・相電圧=線間電圧、Y結線は線電流=相電流・線間電圧=√3×相電圧という関係を整理して覚えましょう。
一問一答
全420問を繰り返し学習