問題
高圧受電設備の変流器(CT)の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通電中に二次側を開放してはならない
- 2通電中に二次側を開放しても支障はない
- 3二次側は常に開放しておく機器である
- 4一次側を短絡して使用する機器である
正解
1. 通電中に二次側を開放してはならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「通電中に二次側を開放してはならない」である。変流器(CT)は一次電流に比例した二次電流を流す機器で、通電中に二次側を開放すると一次電流がすべて励磁電流となって鉄心が過励磁になり、二次端子に高電圧が発生して絶縁破壊や感電の危険を招く。したがって計器の取替えなどでは必ず二次側を短絡してから作業する。二次開放しても支障ないとする記述、常に開放する機器とする記述、一次短絡で使うとする記述はいずれも誤りである。CTは二次短絡が安全側、VTは二次開放が安全側という対比が要点となる。