問題

低圧電路の漏えい電流(漏れ電流)を、回路を停止させずに測定するのに最も適した計器はどれか。

選択肢

  1. 1漏れ電流クランプメータ(クランプ形漏れ電流計)
  2. 2絶縁抵抗計
  3. 3接地抵抗計
  4. 4検相器

正解

1. 漏れ電流クランプメータ(クランプ形漏れ電流計)

詳しい解説を見る

解説

結論として漏れ電流クランプメータである。理由は、漏れ電流クランプメータは回路の往復電線(単相なら2線、三相なら3線)をまとめて挟み、正常時はベクトル和がゼロになる電流の不平衡分(=大地へ漏れる漏えい電流)を検出する計器で、通電したまま活線で測定できるからである。誤答を検討すると、絶縁抵抗計は電路を停電させて高い直流電圧を加え絶縁抵抗値を測る計器で漏れ電流の活線測定には使えない、接地抵抗計は接地極の抵抗を測る計器、検相器は三相の相順を確認する計器で目的が異なる。漏えい電流測定は「運転を止めずに絶縁状態を間接的に監視できる」利点があり、停電して行う絶縁抵抗測定の代替・補完として用いられる。往復線をまとめて挟むとベクトル和=漏れ電流が読める、というクランプ方式の検出原理を理解しておく。