問題
高圧受電設備において、零相変流器(ZCT)と組み合わせて地絡事故を検出し主遮断装置を動作させる継電器として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不足電圧継電器(UVR)
- 2過電流継電器(OCR)
- 3地絡継電器(GR)
- 4過電圧継電器(OVR)
正解
3. 地絡継電器(GR)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は地絡継電器(GR)である。地絡継電器は零相変流器(ZCT)が検出する零相電流(地絡電流)を入力として動作し、地絡事故時に主遮断装置をトリップさせて電路を遮断する。過電流継電器(OCR)は過負荷・短絡時の過電流、不足電圧継電器(UVR)は電圧低下、過電圧継電器(OVR)は過電圧を検出する継電器であり、いずれも地絡検出が主目的ではない。もらい事故防止のため地絡方向継電器(DGR)を用いることもある点と、ZCT+GRで地絡保護を構成するという対応関係が要点となる。
一問一答
全420問を繰り返し学習