電工一種に戻る
練習問題難易度: 標準2026年度

第一種電気工事士 予想問題練習問題 第10問

問題

低圧分岐回路で、定格電流20Aの配線用遮断器で保護する回路に施設するコンセントと電線(軟銅)の組合せとして、原則的に適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1定格30Aのコンセント、太さ直径1.2mmの電線
  2. 2定格50Aのコンセント、太さ直径1.6mmの電線
  3. 3定格20A以下のコンセント、太さ直径1.6mm(断面積2mm²)以上の電線
  4. 4コンセントや電線の太さに制限はない

正解

3. 定格20A以下のコンセント、太さ直径1.6mm(断面積2mm²)以上の電線

詳しい解説を見る

解説

結論として「定格20A以下のコンセント、直径1.6mm以上の電線」が適切である。理由は、内線規程・電技解釈では20A分岐回路(配線用遮断器)に対しコンセントは定格20A以下、電線は直径1.6mm(断面積2mm²)以上と定められており、遮断器・電線・コンセントの容量を整合させて過熱や保護不能を防ぐからである。誤答を検討すると、20A遮断器の回路に30Aや50Aのコンセントを付けると、コンセント側の許容を超える前に遮断器が動作せず危険または不整合となる、直径1.2mmは20A回路に必要な最小太さに満たず過熱のおそれがある、「制限なし」は安全上あり得ない。分岐回路は「遮断器の定格・電線の最小太さ・コンセントの定格」を一組で覚えるのが要点で、たとえば15A・20A配線用遮断器の回路は1.6mm以上、というように容量と太さの対応を整理しておく。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。