電工一種に戻る
練習問題難易度: 標準2026年度

第一種電気工事士 予想問題練習問題 第11問

問題

需要設備の負荷について、設備容量の合計が500kW、最大需要電力が350kWであるとき、この設備の需要率[%]はいくらか。

選択肢

  1. 157%
  2. 2143%
  3. 3175%
  4. 470%

正解

4. 70%

詳しい解説を見る

解説

結論として需要率は70%である。理由は、需要率=最大需要電力÷設備容量の合計×100で定義され、350/500×100=70%となるからである。需要率は「設備容量のうち実際に同時に使われる最大の割合」を表し、すべての負荷が同時に最大で使われるわけではないため通常100%以下となる。誤答を検討すると、57%は分母と分子を取り違えた近似(500/350の逆数的誤り由来)、143%や175%は分母分子を逆にして100%を超える不自然な値であり需要率の定義に反する。需要率に対し、負荷率=平均需要電力÷最大需要電力、不等率=各最大需要電力の和÷合成最大需要電力、という関連指標も区別して覚える。需要率は受電設備や変圧器の容量を経済的に決める基礎データとなる。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。