問題
使用電圧200V(三相3線式、対地電圧150V超300V以下)の低圧電路の、電線相互間および電路と大地間の絶縁抵抗の最小値として、電技で定められた値はどれか。
選択肢
- 10.1MΩ以上
- 20.4MΩ以上
- 31.0MΩ以上
- 40.2MΩ以上
正解
4. 0.2MΩ以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として0.2MΩ以上である。理由は、電技では低圧電路の絶縁抵抗を対地電圧で区分して定めており、対地電圧150Vを超え300V以下の電路では0.2MΩ以上と規定されているからである。三相3線式200Vの対地電圧は約200V弱でこの区分に入る。誤答を検討すると、0.1MΩ以上は対地電圧150V以下(単相100V等)の基準、0.4MΩ以上は使用電圧300Vを超える電路の基準、1.0MΩは過大である。絶縁抵抗の基準は「対地電圧150V以下=0.1MΩ、150V超300V以下=0.2MΩ、使用電圧300V超=0.4MΩ」と電圧が高いほど厳しくなる三段階で覚えるのが要点である。測定は絶縁抵抗計(メガー)を用い電路を停電して行い、やむを得ず停電できない場合は漏えい電流を1mA以下に保つことで代替できる規定も併せて押さえる。
一問一答