問題
分岐回路の電線太さと過電流遮断器の組み合わせとして、コンセント定格20Aで使用できる正しいものはどれか。
選択肢
- 1電線1.6mm、20Aヒューズ
- 2電線1.6mm、遮断器30A
- 3電線2.0mm以上、遮断器30A
- 4電線2.0mm以上、遮断器20A
正解
4. 電線2.0mm以上、遮断器20A
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
20Aコンセントを使用できる分岐回路は、電技解釈149条により「20A配線用遮断器+電線1.6mm以上」または「20Aヒューズ+電線2.0mm以上」の組み合わせです。選択肢の中では電線2.0mm以上・遮断器20Aの組み合わせが正しい。20Aヒューズの回路に1.6mm電線は使えません。30A回路は電線2.6mm以上・コンセント20A以上30A以下が必要で、1.6mmや2.0mmの電線は使えません。電線太さ・過電流遮断器・コンセント定格の整合が重要です。
一問一答