金属管による低圧屋内配線工事で、管内に断面積3.5mm²の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)3本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.70とする。

選択肢

  1. 1イ. 19
  2. 2ロ. 26
  3. 3ハ. 34
  4. 4ニ. 49

正解

2. ロ. 26

詳しい解説を見る

解説

断面積3.5mm²の600Vビニル絶縁電線の許容電流は37Aです。管内に3本収める場合は電流減少係数0.70を掛けます。37×0.70=25.9≒26A となります。同一管内の電線本数が増えると放熱が悪くなるため、電流減少係数を掛けて許容電流を補正します。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問8)