問題
⑩で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。(⑩は単相100V回路部分)

選択肢
- 1イ. 0.1
- 2ロ. 0.2
- 3ハ. 0.4
- 4ニ. 1.0
正解
2. ロ. 0.2
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電技省令により、使用電圧が300V以下で対地電圧が150Vを超える電路(単相3線式の200V部分等)の絶縁抵抗は0.2MΩ以上必要です。⑩はこの区分に該当するため許容される最小値は0.2MΩ(ロ)です。使用電圧の区分ごとの絶縁抵抗値(0.1/0.2/0.4MΩ)を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成30年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問40)
記憶定着問題