問題

選択肢
- 10.1
- 20.2
- 30.4
- 41.0
正解
1. 0.1
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑤の部分は分電盤結線図で200V20Aの分岐回路(iの回路)です。この回路は単相3線式100/200Vの200V回路であり対地電圧は100V(150V以下)となるため、絶縁抵抗の許容最小値は0.1MΩです(イ)。対地電圧150V以下の電路の絶縁抵抗基準値を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問35)
一問一答
全200問を繰り返し学習