電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 2021年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第38問

問題

⑧で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。(⑧は1階平面図の接地(アース)部分)

の図表

選択肢

  1. 1イ. A種接地工事 10Ω
  2. 2ロ. A種接地工事 100Ω
  3. 3ハ. D種接地工事 100Ω
  4. 4ニ. D種接地工事 500Ω

正解

4. ニ. D種接地工事 500Ω

詳しい解説を見る

解説

⑧は低圧(300V以下)機器のD種接地工事です。D種接地工事の接地抵抗は原則100Ω以下ですが、低圧電路に定格感度電流0.5秒以内で動作する漏電遮断器が設置されている場合は500Ω以下まで緩和されます。本問の配線図では漏電遮断器(30mA・0.1秒以内)が設置されているため、最大値は500Ωとなり、ニが正解です。漏電遮断器設置時のD種接地抵抗緩和(500Ω)が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問38)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。