問題
⑭で示すコンセントの電圧と極性を確認するための測定器の組合せで、正しいものは。(イ〜ニはアナログテスタと、検相器・検電器・クランプメータ等を組み合わせた写真)

選択肢
- 1イ. 回路計(テスタ)と検相器
- 2ロ. 回路計(テスタ)と検電器(ペン形)
- 3ハ. 回路計(テスタ)と検相器
- 4ニ. 回路計(テスタ)とクランプメータ
正解
2. ロ. 回路計(テスタ)と検電器(ペン形)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
コンセントの電圧は回路計(テスタ)で測定し、極性(充電側・接地側)の確認には検電器を用います。よって回路計(テスタ)と検電器(ペン形)の組合せ(ロ)が正しいです。電圧の測定と充電の有無(極性)の確認に必要な測定器の組合せを問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問44)