問題
⑤で示す部分に施設する機器は。(⑤は1階分電盤(L-1)結線図の主開閉器部分。1φ3W100/200V、75AF/60A・30mA・欠相保護付の表示がある)

選択肢
- 1イ. 3極2素子配線用遮断器(中性線欠相保護付)
- 2ロ. 3極2素子漏電遮断器(過負荷保護付、中性線欠相保護付)
- 3ハ. 3極3素子配線用遮断器
- 4ニ. 2極2素子漏電遮断器(過負荷保護付)
正解
2. ロ. 3極2素子漏電遮断器(過負荷保護付、中性線欠相保護付)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑤は分電盤の主開閉器で、結線図に「BE」(漏電遮断器)・定格感度電流30mA・欠相保護付の表示があります。単相3線式100/200Vの主幹用として、過負荷保護機能と中性線欠相保護機能を備えた3極2素子の漏電遮断器が適合します。よってロが正解です。配線用遮断器(イ・ハ)には漏電検出機能がなく、ニは極数が不足します。記号BE=漏電遮断器、極数・素子数・保護機能の読み取りが要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問35)