電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 2021年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第36問

問題

⑥で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。(⑥は1階分電盤(L-1)結線図のルームエアコン用2P20A・1φ200V分岐回路部分)

の図表

選択肢

  1. 1イ. 0.1
  2. 2ロ. 0.2
  3. 3ハ. 0.4
  4. 4ニ. 1.0

正解

1. イ. 0.1

詳しい解説を見る

解説

低圧電路の絶縁抵抗の最小値は、使用電圧の区分で定められています(電技第58条)。⑥は対地電圧150Vを超え300V以下(200V回路)に該当し、最小値は0.2MΩです。ただし対地電圧150V以下なら0.1MΩ、300V超なら0.4MΩです。本問の⑥の回路区分に応じた絶縁抵抗値0.1MΩが正解とされており、対地電圧と絶縁抵抗の基準値の対応を正確に押さえることが要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問36)