問題

使用電圧300V以下で対地電圧が150Vを超える低圧回路(三相3線式200Vなど)の絶縁抵抗値として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 10.1MΩ以上
  2. 20.2MΩ以上
  3. 30.4MΩ以上
  4. 41.0MΩ以上

正解

2. 0.2MΩ以上

詳しい解説を見る

解説

電気設備に関する技術基準を定める省令第58条により、低圧電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器または過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、使用電圧300V以下で対地電圧150V以下の場合は0.1MΩ以上、使用電圧300V以下でその他の場合(対地電圧150V超)は0.2MΩ以上、使用電圧300V超の場合は0.4MΩ以上でなければなりません。三相3線式200Vの回路は対地電圧が200Vなので0.2MΩ以上です。使用電圧300V以下の電路は、使用電圧ではなく対地電圧で区分する点に注意しましょう。例えば単相3線式100/200Vの200V回路は、使用電圧は200Vでも対地電圧は100Vなので0.1MΩ以上となります。1.0MΩは省令の基準値にはありません。絶縁抵抗計(メガー)で測定し、低い値は絶縁不良を示します。