問題
事務室の必要換気量に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1在室者の二酸化炭素呼出量を在室者の呼気の二酸化炭素濃度で除して求める
- 2在室者の二酸化炭素呼出量を室内の二酸化炭素基準濃度と外気の二酸化炭素濃度との差で除して求める
- 3室内の二酸化炭素濃度を外気の二酸化炭素濃度で除して求める
- 4在室者の酸素消費量を室内の酸素濃度で除して求める
- 5在室者の呼吸数を室容積で除して求める
正解
2. 在室者の二酸化炭素呼出量を室内の二酸化炭素基準濃度と外気の二酸化炭素濃度との差で除して求める
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
必要換気量=在室者全員の二酸化炭素呼出量 ÷(室内CO₂基準濃度-外気CO₂濃度)で算出する。室内基準は1,000ppm(0.1%)、外気は400ppm(0.04%)程度。1人当たりCO₂呼出量は安静時で約0.022m³/h。式の濃度はppmではなく分率に揃える必要があり、単位の取扱いが頻出論点である。