問題
マンションの給水方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1水道直結増圧方式は、受水槽を設けず、水道本管から引き込んだ水を増圧給水ポンプで各住戸へ直接供給する方式である。
- 2高置水槽方式は、いったん受水槽に貯めた水をポンプで屋上等の高置水槽に揚水し、重力により各住戸へ給水する方式である。
- 3受水槽を設ける方式では、受水槽内の水が長時間滞留すると残留塩素の減少や水質悪化のおそれがあるため、適切な容量設定と定期清掃が必要である。
- 4水道直結直圧方式は、受水槽と高置水槽の両方を必ず設けるため、停電時にも断水しにくいことが最大の利点である。
正解
4. 水道直結直圧方式は、受水槽と高置水槽の両方を必ず設けるため、停電時にも断水しにくいことが最大の利点である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
水道直結直圧方式は、水道本管の圧力を利用して受水槽・高置水槽を設けずに直接給水する方式で、一般に低層の建物に適します。両水槽を必ず設けるとする記述は誤りです。増圧方式は受水槽なしでポンプ加圧して給水し、高置水槽方式は受水槽から揚水して重力給水し、受水槽方式では水の滞留による水質悪化を防ぐため容量設定と定期清掃が重要です。よって直圧方式に両水槽が必須とする記述が不適切です(出典: 建築設備・給水方式に関する一般的知見)。
一問一答