問題
三相3線式200V回路で、1相あたりの線電流が10A、電線1線あたりの抵抗が0.2Ωのとき、配線による電圧降下(線間)の近似値はいくらか。力率は1とする。
選択肢
- 1約2.0V
- 2約3.46V
- 3約4.0V
- 4約6.0V
正解
2. 約3.46V
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は約3.46V。三相3線式の電圧降下は v=√3×I×r で求める。v=√3×10A×0.2Ω=1.732×2=3.464V となる。√3=1.732を用いる。単相2線式の係数2や単相3線式の係数1と混同しないこと。約4.0Vや約6.0Vは係数を取り違えた誤答。三相3線式の電圧降下係数√3は試験頻出なので、単相2線式(2)・単相3線式(1)・三相3線式(√3)の3つをセットで暗記すること。
一問一答