問題
有効電力30kW・力率0.6(遅れ)の負荷の力率を1.0に改善するために必要な進相コンデンサの容量はいくらか。
選択肢
- 120kvar
- 230kvar
- 340kvar
- 450kvar
正解
3. 40kvar
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は40kvar。力率を1.0にするには、もとの無効電力をすべて打ち消せばよい。力率0.6・有効電力30kWの無効電力はQ=P×(tanθ)=30×(0.8÷0.6)=40kvar、あるいは皮相電力50kVAからQ=√(50²−30²)=40kvar。力率1.0では無効電力が0なので、必要コンデンサ容量=40kvarとなる。30kvarや50kvarは有効電力や皮相電力との混同。力率を1にする場合は元の無効電力=必要容量、と覚えると速い。電力三角形の理解が前提となる。