問題
断面積5.5mm²の軟銅撚り線(基準許容電流49A)を、同一の金属管に6本収めて施設した場合の許容電流はおよそいくらか。電流減少係数0.56を用いる。
選択肢
- 1約20A
- 2約27A
- 3約34A
- 4約49A
正解
2. 約27A
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は約27A。許容電流=基準許容電流×電流減少係数=49A×0.56=27.44A、すなわち約27Aとなる。5〜6本収容の電流減少係数は0.56である。約34Aは0.70(3本以下)を、約20Aは0.49(7本以上)を乗じた誤り。同じ電線でも管内本数が増えると許容電流が大きく下がることがわかる。基準許容電流(5.5mm²=49A)と電流減少係数(6本=0.56)の両方を覚え、掛け算で実効許容電流を出す手順は計算問題で頻出なので確実に押さえること。
一問一答
全420問を繰り返し学習