問題
蓄電池の充電方式のうち、常時は負荷へ電力を供給しつつ蓄電池を満充電付近に保ち、停電時に無瞬断で電源を継続できる方式はどれか。
選択肢
- 1浮動充電(フローティング)方式
- 2初充電方式
- 3回復充電方式
- 4放電終止方式
正解
1. 浮動充電(フローティング)方式
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、浮動充電(フローティング充電)方式が、整流器と蓄電池と負荷を並列につなぎ常時負荷給電と蓄電池の満充電維持を両立し、停電時に無瞬断で蓄電池から給電を継続する方式である。理由は、整流器が常用負荷電流と蓄電池の自己放電補充分を供給し続け、蓄電池は浮かんだ状態(フロート)で待機するため、商用が切れた瞬間に切換なしで放電に移行できるからである。誤答を検討すると、初充電は新品電池の最初の充電、回復充電は放電後に容量を回復させる充電、放電終止は放電を打ち切る電圧条件であり、いずれも常時給電方式ではない。試験対策では「浮動充電=常時並列・無瞬断、均等充電=セル間ばらつき是正」を対で押さえる。UPSや非常用直流電源の標準方式である点も頻出である。
一問一答