問題
高圧進相コンデンサ回路の開閉に用いる開閉装置に求められる性能として正しいものはどれか。
選択肢
- 1地絡電流を検出できること
- 2コンデンサ投入時の突入電流や開放時の再点弧に耐えられること
- 3電圧を変成できること
- 4高調波を発生させること
正解
2. コンデンサ投入時の突入電流や開放時の再点弧に耐えられること
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、進相コンデンサ回路の開閉装置にはコンデンサ特有の投入時突入電流や、開放時に生じやすい再点弧(再発弧)による過電圧に耐える性能が求められる。理由は、コンデンサは投入瞬間に大きな突入電流が流れ、開放時には電荷の残留により接点間で再点弧が起こると過電圧サージを発生して機器絶縁を脅かすため、これらに耐えるコンデンサ用に適した開閉器(あるいは直列リアクトルとの併用)が必要だからである。誤答を検討すると、地絡検出はZCT・GR、電圧変成はVTの役割であり開閉装置の性能要件ではない。「高調波を発生させる」はむしろ抑制すべき悪影響で性能要件として誤り。コンデンサ開閉は突入電流・再点弧対策が眼目である。
一問一答
全420問を繰り返し学習