問題
選択肢
- 10.1MΩ
- 20.2MΩ
- 30.4MΩ
- 41.0MΩ
正解
3. 0.4MΩ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、300Vを超える低圧電路の絶縁抵抗は0.4MΩ以上が必要です。理由は電技省令第58条に基づく区分で、使用電圧300V以下で対地電圧150V以下が0.1MΩ、使用電圧300V以下でその他(対地電圧150V超)が0.2MΩ、使用電圧300V超が0.4MΩと定められているためです。誤答の0.1MΩと0.2MΩはそれぞれ低い電圧区分の値、1.0MΩは省令第58条の区分にない値です(高圧電路の絶縁性能は絶縁抵抗値ではなく絶縁耐力試験で確かめます)。対策として「0.1・0.2・0.4」と電圧区分150・300の組合せをセットで暗記しましょう。
一問一答
全420問を繰り返し学習