問題
高圧受電設備の主遮断装置に高圧交流遮断器(CB)を用いる方式の呼称として正しいものはどれか。
選択肢
- 1PF・S形
- 2PC形
- 3CB形
- 4LBS形
正解
3. CB形
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、主遮断装置に高圧交流遮断器(CB=Circuit Breaker)を用いる方式はCB形と呼ぶ。理由は、JIS/高圧受電設備規程で主遮断装置の種類により受電方式を分類しており、遮断器と過電流継電器・地絡継電器を組み合わせて短絡・地絡・過負荷をすべて遮断器で開放する構成だからである。誤答を検討すると、PF・S形は限流ヒューズ(PF)と高圧交流負荷開閉器(LBS)の組合せによる簡易方式であり、受電設備容量が小さい場合(一般に300kV·A以下)に用いる。PC形やLBS形という主遮断装置の正式分類は存在しない。試験では「CB形=遮断器、PF・S形=ヒューズ+負荷開閉器」の二大方式を必ず区別して押さえる。
一問一答