問題
電線の接続不良により、接続点の接触抵抗が0.2Ωとなった。この電線に15Aの電流が流れると、接続点から1時間に発生する熱量[kJ]は。ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。
選択肢
- 1イ. 11
- 2ロ. 45
- 3ハ. 72
- 4ニ. 162
正解
4. ニ. 162
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ジュール熱 Q=I²Rt で計算します。Q=15²×0.2×3600=225×0.2×3600=162000J=162kJ。電流の2乗・抵抗・時間の積で発熱量が決まり、接続不良による接触抵抗の増大は発熱・火災の原因となるため、確実な接続が重要です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問4)
記憶定着問題