問題
使用電圧100Vの低圧電路に、地絡が生じた場合0.1秒で自動的に電路を遮断する装置が施してある。この電路の屋外にD種接地工事が必要な自動販売機がある。その接地抵抗値a[Ω]と電路の絶縁抵抗値b[MΩ]の組合せとして、「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電気設備の技術基準の解釈」に適合していないものは。
選択肢
- 1イ. a 600・b 2.0
- 2ロ. a 500・b 1.0
- 3ハ. a 100・b 0.2
- 4ニ. a 10・b 0.1
正解
1. イ. a 600・b 2.0
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
D種接地工事は接地抵抗100Ω以下(地絡を0.5秒以内に遮断する装置があれば500Ω以下)が基準です。本問は0.1秒で遮断するため500Ω以下まで許容されますが、イの600Ωは500Ωを超えるため適合していません。絶縁抵抗は使用電圧100V(対地電圧150V以下)で0.1MΩ以上必要です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和5年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問26)