問題
配線図の⑩で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。

選択肢
- 1イ. C種接地工事 10Ω
- 2ロ. C種接地工事 50Ω
- 3ハ. D種接地工事 100Ω
- 4ニ. D種接地工事 500Ω
正解
4. ニ. D種接地工事 500Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
300V以下の低圧電路ではD種接地工事を施します。本配線図では分電盤に定格感度電流30mA・動作時間0.1秒以内の漏電遮断器(0.5秒以内動作)が設置されているため、接地抵抗値は500Ω以下まで緩和されます(通常D種は100Ω以下)。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問40)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習