問題
外壁シーリング材の打替えの目安として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般的に10年前後で打替えを検討する
- 250年は不要である
- 3打替えは法律上禁止されている
- 4毎年打替える
正解
1. 一般的に10年前後で打替えを検討する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
外壁のサイディングやタイルの目地、サッシ回りに充填されるシーリング材(コーキング)は、紫外線や温度変化による伸縮で硬化・ひび割れ・破断・剥離を生じるため、一般に10年前後を目安に打替え(既存材を撤去して新材を充填)を検討する。よって肢1が正しい。シーリングの劣化部分は雨水の浸入経路となり、雨漏りや躯体内部の腐食、漏電の原因にもなるため放置できない。改修の際は、外壁塗装や屋上防水と時期を合わせて足場を共用し、まとめて実施すると仮設費を節約でき経済的である。肢2の50年不要は材料の耐久性を大きく超えており誤り。肢3のような打替えを禁止する法令は存在しない。肢4の毎年の打替えは明らかに過剰である。シーリング約10年・屋上防水10〜15年・外部鉄部塗装10〜15年と、外装関係の修繕周期はセットで頻出する。
一問一答
全範囲を体系的に演習