電工一種に戻る
練習問題難易度: 標準2026年度

第一種電気工事士 予想問題練習問題 第12問

問題

需要率の説明として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1負荷設備容量を最大需要電力で割った値
  2. 2平均需要電力を最大需要電力で割った値
  3. 3各負荷の最大需要電力の和を合成最大需要電力で割った値
  4. 4最大需要電力を負荷設備の合計容量で割った値

正解

4. 最大需要電力を負荷設備の合計容量で割った値

詳しい解説を見る

解説

需要率は「最大需要電力÷負荷設備の合計容量×100[%]」で定義され、設備容量に対し実際にどれだけ電力を使うかを示します。すべての機器が同時に最大で動くことは少ないため通常は100%未満になります。負荷設備容量を最大需要で割るのは逆数で誤り、平均÷最大は負荷率、各最大需要の和÷合成最大需要は不等率の定義です。需要率・負荷率・不等率は変圧器容量算定で重要なので、それぞれの分子・分母を取り違えないことが要点です。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。