問題
高圧受電設備で、計器用変成器のうち高い電圧を計測しやすい低い電圧に変換する機器はどれか。
選択肢
- 1計器用変圧器(VT/PT)
- 2変流器(CT)
- 3零相変流器(ZCT)
- 4避雷器(LA)
正解
1. 計器用変圧器(VT/PT)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
計器用変圧器(VT、旧称PT)は高電圧を計器・継電器が扱える低電圧(二次側110V等)に変換する機器で、電圧計測や不足電圧継電器の入力に用います。変流器(CT)は大電流を小電流(二次側5A等)に変換、零相変流器(ZCT)は地絡時の零相電流検出、避雷器(LA)は雷サージから機器を保護するもので役割が異なります。VTは電圧変換、CTは電流変換と対で覚え、二次側を絶対に開放しない(CT)など取扱い上の注意も区別して押さえることが要点です。
一問一答