問題
使用電圧300[V]を超える低圧の機器の金属製外箱に施す接地工事の種類として正しいものはどれか。
選択肢
- 1A種接地工事
- 2B種接地工事
- 3C種接地工事
- 4D種接地工事
正解
3. C種接地工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
使用電圧が300Vを超える低圧用機器の金属製外箱等にはC種接地工事を施し、接地抵抗値は原則10[Ω]以下とします(漏電遮断器0.5秒以内動作で500Ω以下に緩和可)。300V以下はD種接地工事(原則100Ω以下)です。A種は高圧・特別高圧機器の外箱や避雷器等、B種は高圧と低圧を結合する変圧器の中性点(低圧側)に施すもので用途が異なります。電圧区分(300V超→C種、300V以下→D種)と接地抵抗値をセットで押さえることが要点です。