問題
使用電圧が300Vを超える低圧電動機の鉄台に施す接地工事と、その接地線(軟銅線)の最小太さの組合せとして、原則として適切なものはどれか。
選択肢
- 1C種接地工事 ― 直径1.6mm以上
- 2A種接地工事 ― 直径2.6mm以上
- 3D種接地工事 ― 直径1.6mm以上
- 4B種接地工事 ― 直径4mm以上
正解
1. C種接地工事 ― 直径1.6mm以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
300Vを超える低圧機器の金属製外箱・鉄台にはC種接地工事を施し、接地線は軟銅線で直径1.6mm(断面積2mm²相当)以上とします。よって「C種・1.6mm以上」が正しい組合せです。300V以下ならD種接地工事で同じく1.6mm以上が原則です。A種・B種は高圧・特別高圧側や変圧器中性点等に用いる接地で、より太い接地線(A種は2.6mm以上等)が要求されます。電圧区分(300V境界)と接地工事種別・接地線太さの対応を整理して覚えましょう。