問題
高圧受電設備において、地絡(漏電)事故を検出して遮断するために組み合わせて用いられる機器の組合せとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1CT(変流器)と過電流継電器(OCR)
- 2VT(計器用変圧器)と不足電圧継電器(UVR)
- 3ZCT(零相変流器)と地絡継電器(GR)
- 4コンデンサと直列リアクトル
正解
3. ZCT(零相変流器)と地絡継電器(GR)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
地絡(漏電)事故の検出には、零相電流を検出するZCT(零相変流器)と、その信号を受けて動作する地絡継電器(GR)の組合せを用い、遮断器を動作させて事故回路を切り離します。よって3番が正しい組合せです。CTとOCRは過電流・短絡保護、VTとUVRは電圧低下の検出に用いる組合せで目的が異なります。コンデンサと直列リアクトルは力率改善とその突入電流・高調波抑制のための組合せです。保護リレーは「検出する対象(過電流・地絡・不足電圧)」と「検出器+継電器」の対応で覚えると整理しやすいです。
一問一答