問題
事務室の換気に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1床面積の1/10以上の開放部分が必要で、なければ換気設備を設ける。
- 2床面積の1/15以上の開放部分が必要で、なければ換気設備を設ける。
- 3開放できる部分の面積に関する定めはない。
- 4床面積の1/25以上の開放部分が必要で、なければ換気設備を設ける。
- 5床面積の1/20以上の開放部分が必要で、これに満たないときは換気設備を設ける。
正解
5. 床面積の1/20以上の開放部分が必要で、これに満たないときは換気設備を設ける。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
事務室では、窓その他直接外気に向かって開放できる部分の面積が、常時床面積の1/20以上となるようにしなければならない。これに満たない場合は換気設備を設ける必要がある。1/10や1/15ではなく1/20という数値が要点で、気積の10m³と合わせて換気の基準として押さえる。この1/20という数値は、気積10m³以上とあわせて事務室の環境基準の基本として問われやすい。