マンション管理士トップに戻る
建物・設備と維持保全難易度: 標準

マンション管理士 一問一答建物・設備と維持保全 第72問

問題

排水ますに関する記述として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1排水管の合流点・方向転換点・一定間隔ごとに設け、点検・清掃を行えるようにするものである
  2. 2排水ますは飲料水を貯めておくための設備である
  3. 3排水ますは設けると排水管の清掃ができなくなる
  4. 4排水ますは屋上の防水のために設ける設備である

正解

1. 排水管の合流点・方向転換点・一定間隔ごとに設け、点検・清掃を行えるようにするものである

詳しい解説を見る

解説

排水ますは、敷地内の排水管が合流する箇所、方向や勾配が変わる箇所、長い直線部分の一定間隔ごとなどに設け、内部にたまった汚泥の点検や清掃、詰まりの解消を行えるようにするための設備である。汚水ますにはインバート(半円形の溝)を設けて固形物の滞留を防ぐ。飲料水の貯留・清掃ができなくなる・屋上防水用という記述は排水ますの機能と無関係で誤り。(根拠: 排水設備の構成)

一問一答

全400問を繰り返し学習

建物・設備と維持保全の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではマンション管理士の全650問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。マンション管理士は「区分所有法等・民法等・管理組合の運営・建物と設備・マンション管理適正化法」から四肢択一50問が出題されます。