乙4トップに戻る
構造設備基準難易度:

危険物取扱者乙種第4類 一問一答構造設備基準 第153問

問題

屋内タンク貯蔵所のタンク容量の上限として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1指定数量の40倍以下(第4石油類・動植物油類以外の第4類は20,000L以下)
  2. 2指定数量の20倍以下
  3. 3指定数量の100倍以下
  4. 4容量制限はない

正解

1. 指定数量の40倍以下(第4石油類・動植物油類以外の第4類は20,000L以下)

詳しい解説を見る

解説

屋内タンク貯蔵所のタンク容量は指定数量の40倍以下とされる(危険物の規制に関する政令第12条)。さらに第4石油類・動植物油類以外の第4類危険物については、20,000Lを超えることができない(最大20,000L以下)。屋外タンクには容量制限はない。

一問一答