問題
A種接地工事およびB種接地工事に使用する接地線(軟銅線)の最小太さとして原則正しいものはどれか。
選択肢
- 1直径1.6mm以上
- 2直径2.6mm(断面積5.5mm²相当)以上
- 3直径1.2mm以上
- 4直径0.8mm以上
正解
2. 直径2.6mm(断面積5.5mm²相当)以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は直径2.6mm以上である。A種・B種接地工事は高圧・特別高圧に関わり地絡電流が大きくなり得るため、接地線には機械的強度と電流容量を確保できる直径2.6mm(断面積5.5mm²相当)以上の軟銅線を用いるのが原則である。直径1.6mmはC種・D種接地工事で用いられる太さで、A種・B種には細すぎる。1.2mmや0.8mmはさらに細く誤り。接地の種別によって接地線の最小太さが異なる点を区別して覚える必要がある。
一問一答