電工一種に戻る
練習問題難易度:

第一種電気工事士 一問一答練習問題 第235問

問題

A種接地工事およびB種接地工事に使用する接地線(軟銅線)の最小太さとして原則正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1直径1.6mm以上
  2. 2直径2.6mm(断面積5.5mm²相当)以上
  3. 3直径1.2mm以上
  4. 4直径0.8mm以上

正解

2. 直径2.6mm(断面積5.5mm²相当)以上

詳しい解説を見る

解説

正解は直径2.6mm以上である。A種・B種接地工事は高圧・特別高圧に関わり地絡電流が大きくなり得るため、接地線には機械的強度と電流容量を確保できる直径2.6mm(断面積5.5mm²相当)以上の軟銅線を用いるのが原則である。直径1.6mmはC種・D種接地工事で用いられる太さで、A種・B種には細すぎる。1.2mmや0.8mmはさらに細く誤り。接地の種別によって接地線の最小太さが異なる点を区別して覚える必要がある。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。