問題
使用電圧300Vを超える低圧用の機器の金属製外箱に施すべき接地工事として正しいものはどれか。
選択肢
- 1A種接地工事
- 2B種接地工事
- 3D種接地工事
- 4C種接地工事
正解
4. C種接地工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解はC種接地工事である。使用電圧が300Vを超え600V以下の低圧用機器の金属製外箱・鉄台には、漏電時の感電を防ぐためC種接地工事(原則10Ω以下)を施す。A種は高圧・特別高圧機器、B種は変圧器の混触防止、D種は300V以下の低圧機器に施す。300Vを境界としてC種とD種が分かれる点が頻出であり、電圧区分を取り違えると誤った接地となる。機器の使用電圧を確認して適切な接地種別を選定することが重要である。
一問一答